本文淺談下西安自動氣象站價格的應用與維護,快一起和工作人員一起了解下吧!
西安自動氣象站廠家的應用有哪些?使用過程中如何去維護呢?來看看吧:
文中介紹了UPS的工作原理及在自動氣象觀測站日常業務工作中的應用與維護,對于正確使用UPS,延長UPS壽命,并在市電中斷的情況下,*自動氣象觀測終端連續運行及其它設備的正常使用有著重要的作用。西安自動氣象站工程
隨著社會的發展,天氣因素對經濟發展的影響越來越明顯,天氣預報的..度因此備受關注。原先靠一天幾次的人工觀測已不能滿足預報對數據廣泛度和..度的要求。計算機在預報的應用使自動氣象觀測站應運而生,它在數據采集方面具有持續性和準確性等優點。西安自動氣象站
西安自動氣象站
目前大部分氣象觀測臺站都建立了自動觀測站,實現了氣象觀測數據自動采集。為了體現其優越性,必須*自動氣象觀測站的連續正常運行,因此使用UPS作為自動觀測終端的電源保護,解決市電中斷時自動觀測數據采集及傳輸問題,也可作為斷電時其它設備(比如人工觀測輸入終端)的臨時電源。因此,UPS的正確安裝、使用及維護顯得尤為重要。
UPS工作原理及應用
UPS即不間斷電源,主要由整流器、逆變器、靜態開關和蓄電池組成。當市電正常輸入時,UPS將市電穩壓后供給負載使用,同時將市電整流,對蓄電池進行充電,把能量轉換到蓄電池中;而當市電中斷(特別是短暫的事故停電)或輸入故障時,UPS作為后備電源,將機內蓄電池的直流電能逆變?20V交流電供負載使用,同時預防諸如電源浪涌、線間噪聲、諧波失真、頻率漂移、瞬態尖峰、波形斷續等電源故障,以保障負載正常工作且保護負載硬件不因突然斷電而受到損壞。
自動氣象站采集器每分鐘都要采集、存儲和傳輸數據,必須要保持穩定、連續、無間斷的供電。UPS在氣象觀測站的日常業務工作中,就要為自動氣象觀測終端及其它設備提供不間斷的電力供應。一般自動站都配置UPS,平時要定期檢查UPS工作是否正常,經常停電的氣象臺站還要配備應急發電機。
UPS的安裝及工作環境
UPS的安裝
UPS安放于市電與氣象站設備之間。
由于自動觀測站用電量小,一般選擇小容量UPS,且通常放置于室內。安置時應遠離熱源,勿安裝在暖氣、火爐及空調旁邊,同時也要避免陽光直射。安裝后,為防止雷擊引起UPS短路,應*UPS有效接地,接地電阻不超過4Ω。
工作環境
UPS內部主要由精密的集成電路等組成,對環境要求較高。UPS工作環境應保持清潔,在*正常通風散熱的前提下,盡力避免灰塵進入UPS內部,否則會對其內部器件造成腐蝕或短路,影響UPS的正常工作。
UPS另一個非常重要的組成部分就是蓄電池,影響蓄電池壽命的重要因素是環境溫度,蓄電池一般在20℃~25℃環境溫度下工作為宜,避免溫度過高或過低,當環境溫度升高,電池使用壽命會逐漸縮短;溫度過低,電池釋放的電量會大幅度減少,這均對蓄電池不利。
UPS日常使用及維護
UPS蓄電池一般為閥控密閉式鉛酸電池。據統計,一半以上的UPS故障與蓄電池有關。正確地使用、維護蓄電池對延長UPS的使用壽命具有重要意義。
UPS在初次使用或久放一段時間再用時,應先接入市電,利用UPS自身的充電電路對UPS蓄電池進行補充充電,稱初充電。初充電一般要求充電電流小,充電時間長,待電化學反應充分,蓄電池容量達到飽和后,方可投入正常使用。初充電可促進電極活性,有利于消除極板硫化,增強使用壽命。
UPS不能長期滿載或輕載運行。滿載運行會加重UPS的負擔,造成UPS的逆變器、整流濾波器等器件過熱,縮短UPS的使用壽命。負載過輕可造成停電時電池的深度放電,也會明顯降低電池的使用壽命。通常運行中選取UPS額定功率的60%~85%的負載量。
正確對UPS進行操作,UPS開機時應先開啟UPS市電開關,再逐一打開負載開關。開啟負載時要從沖擊電流大的負載向沖擊電流小的負載逐一開啟。不能將所有負載同時開啟,也不能帶載開機。關機時,先逐個關閉負載,再關閉UPS開關,*后關閉市電開關。同樣,也不能帶載關機。
不要頻繁開關UPS。由于頻繁開關會產生尖峰電流,尖峰電流容易引起UPS瞬時超載,從而損壞UPS。
定期保養。通常每半年對UPS進行一次檢查,質量良好的UPS電池的端電壓約為12V,內阻在20~30mΩ左右,如果單個電池的端電壓低于*低臨界電壓(10.5V)或電池內阻大于80mΩ時,應進行均衡充電或更換電池。
如果在市電長期不停的情況下,需要定期(一般每月一次)對UPS進行人為斷電,讓UPS蓄電池放電,這樣使UPS在逆變狀態下工作一段時間,激活蓄電池的充放電能力,使其壽命延長。
UPS在重新組裝蓄電池時,不能將安裝容量不同或者是出廠品牌不同的電池混合使用。
如果您還想了解更多信息,歡迎在線留言給我們,或者撥打電話聯系,如果你想與我公司合作,歡迎前來面談
2021-06-21T00:06:00